Немного полезной информации о взаимодействии блока питания компьютера и блока бесперебойного питания:
В связи с большим количеством подобных вопросов постараюсь изложить суть проблемы и ответить на часто задаваемые вопросы.
Q: В момент отключения сети ИБП отключается, батареи хорошие и заряженные. Почему такое происходит?
A: Вероятно, у вас блок питания ПК (или любой другой нагрузки с импульсным блоком питания большой мощности) с корректором мощности (PFC), поэтому ИБП выключается из-за перегрузки. Нужно уточнить мощность нагрузки, пиковый ток потребления, номинальную мощность инвертора ИБП.
-----
Q: Почему возникает данная проблема с некоторыми ИБП?
A: В момент пропадания (резкого уменьшения уровня напряжения) входной сети импульсный блок питания (БП) с корректором мощности (КМ или PFC) кратковременно потребляет большой ток, что вызывает перегрузку ИБП и его отключение.
Напомню из теории: на время переходного процесса (переключение в режим работы от батарей и выход инвертора в установившийся режим работы) мощность нагрузки не должна превышать 70% от номинала. Следует это учитывать при выборе ИБП.
-----
Q: Что означает мощность, указанная на блоке питания ПК?
A: На блоках питания указывают максимальные токи по шинам питания (+5В, +12В, -12В, +3.3В). Сумма всех токов перемноженная на эти напряжения равна мощности, которую БП может отдать в нагрузку (в ПК это все компоненты системного блока и периферия, питающаяся от портов). Естесственно, любой БП имеет какой-то КПД, равный 65...87%, то есть всегда потребляет от сети больше (в нашем случае через ИБП), чем отдает в нагрузку.
-----
Q: Зачем нужен блок питания с корректором мощности?
A: По международным стандартам все импульсные блоки питания (не только компьютерные) мощностью свыше 300 Ватт обязаны строится по схеме с корректором мощности.
Корректор мощности позволяет разгрузить сеть, а в нашем случае ИБП, от бесполезного расхода реактивной мощности (которая не совершает полезной работы, а только "бегает" по проводам туда-сюда и рассеивает мощность в тепло).
-----
Q: Как рассчитать мощность инвертора ИБП для нормальной работы совместно с БП с корректором мощности?
A: Главное условие - мощность инвертора должна быть достаточной для питания конкретного блока питания. Все нормальные производители БП с APFC указывают (обязаны указывать) в технических характеристиках максимальный (пиковый) потребляемый ток от сети. Например, на Hiper Type-R HPU-4B580 580W написано следующее:
110...120V (8A) or 200...240V (5A), Peak Load = 630W
путём несложных вычислений определяем параметры ИБП для нашей сети:
220*5=1100 Ватт (активная мощность нагрузки),
далее переводим а Вольт-Амперы и учитываем КПД инвертора:
1100/0,6=1833 ВА (полная потребляемая мощность),
1833+15%=2108 ВА (номинальная мощность инвертора).
Теперь Вы понимаете зачем нужен запас по мощности? Заметьте, мы не учитывали потребление других периферийных устройств (монитор, аккустика, прочие адаптеры), которые тоже могут питаться от ИБП.
Конечно, не вся мощность от БП потребляется внутренними схемами ПК. Мощность БП всегда выбирается с запасом. К тому же, у ПК мощность потребления зависит от выполняемых в данный момент задач, реализованы разные режимы энергосбережения.
-----
Q: Если использовать БП с пассивным корректором мощности, то проблема решается?
A: Частично проблема решается, потому что пассивный корректор рассчитывается на определенный уровень нагрузки, например, 350 Ватт. Для других мощностей коррекция мощности существенно уменьшается и БП ведет себя как обычный (без PFC). Тем не менее, нужно помнить, что дроссель PFC на входе блока питания является индуктивным элементом - препятствует изменению тока в цепи (как в сторону увеличения, так и уменьшения). Это может послужить причиной пробоя инвертора от ЭДС самоиндукции.
-----
Q: Поможет мне решить проблему ИБП класса Line-Interactive (Линейно-Интерактивный) с чистой синусоидой на выходе?
A: Нет, форма выходного напряжения ИБП почти не влияет на характер потребления тока блоком питания. Главное, что в таких ИБП инвертор тоже не работает в режиме питания от нормальной сети, а запускается когда параметры сети выходят за пределы допустимых. То есть, при пропадании сети также происходит кратковременная перегрузка током. Такие ИБП, тем не менее, лучше по причине большей совместимости с разными нагрузками, в то время как ИБП с "прямоугольником" на выходе хорошо работают только с импульсными БП, для которых форма питающего напряжения не важна.
-----
Q: Существуют ли ИБП, у которых нет проблем с такой нагрузкой?
A: Прежде всего, не нужно забывать, что ИБП является не полным аналогом сети. Как у любого устройства электропитания у ИБП есть предельные параметры эксплуатации - прежде всего нас интересует мощность инвертора и режим его работы. Если с мощностью все понятно, то по режиму работы инверторы в ИБП могут быть постоянно работающие (On-Line) и включаемые при необходимости (Stand By). К чему это я все говорил? Если у нас инвертор постоянно работающий, напряжение на выходе ИБП не будет иметь резких провалов и корректор мощности БП не будет резко отбирать ток, то есть, перегрузить такой ИБП (On-Line) труднее.
Резюмируем: проблем при работе с БП с PFC не испытывают ИБП класса On-Line.
-----
Q: Можете посоветовать блок питания для моего ИБП?
A: Производится множество БП разными производителями, появляются новые модели, продукция постоянно модифицируется... Трудно сказать что-либо утвердительно.
В наших экспериментах с любыми ИБП беспроблемно работали (при условии достаточной мощности инвертора):
1) Zalman ZM-460APS (460W) ATX12V 2.0;
2) In-Win (Power Man) IP-P300AJ2-0 (300W) ATX12V 1.3;
3) In-Win (Power Man) IW-P430J2-0 (430W) ATX12V 1.3;
4) FSP ATX-350PAF (350W) ATX12V V2.0;
5) OCZ "OCZ45012U EU" (450W) ATX12V 1.3;
6) Hiper Type-R HPU-4B580 (580W) ATX12V 2.0;
Список будет периодически корректироваться.
Чтобы совсем упростить выбор, ниже приведены данные, установленные в ходе экспериментов, с минимальной мощностью ИБП для соответствующих мощностей блоков питания:
1) Блок питания 300 Вт (без PFC), обычный офисный ПК -> ИБП не менее 425 ВА.
2) Блок питания 350 Вт (без PFC), офисный или домашний ПК средней мощности -> ИБП не менее 625 ВА.
3) Блок питания 350 Вт (с Passive PFC), современный ПК средней мощности -> ИБП не менее 825 ВА.
4) Блок питания 450 Вт (с Active PFC), мощный домашний ПК -> ИБП не менее 1000 ВА.
5) Блок питания 500 Вт (с Active PFC), мощный ПК или рабочая станция -> ИБП не менее 1200 ВА.
6) Блок питания 580 Вт (с Active PFC), мощный игровой ПК -> ИБП не менее 1500 ВА.
7) Блок питания 700 Вт (с Active PFC), мощный игровой ПК -> ИБП не менее 2000 ВА.
Для серверов тест не проводился, там используются немного другие блоки питания и данные рекомендации не совсем применимы (требования немного жёстче и запас по мощности нужно выбирать больший).